안녕하세요 고객님 , (주)센코입니다.

문의해주신 내용에 관하여 답변드립니다.

1차 알람 : 250ppm , 1초에 3번 알람발생 / 2차 알람 : 550ppm , 1초에 4번 알람발생 합니다.

알람발생 크기는 1M 기준내 90데시벨 입니다.

감사합니다.

[ Original Message ]

급번 보일러(NGB-553) 교체시 일산화탄소 누출 경보기 (SI-600)를 설치해 주었는데


이제품 1차와 2차로 누출을 감지한다고 되어 있더라고요


그럼 경보방식은 1차와 2차 서로 구별이 되게 작동을 하는지요?